solgapet
Добрый день!
Возникли вопросы о пожарном сертфиикате для шкафов дымоудаления (по ГОСТ Р 53325):
1. Часто вижу, что предлагают сертифицированные шкафы дымоудаления, в которых нет звуковой сигнализации. Но это же нарушает требование пункта 7.6 ГОСТ Р 53325 для ППУ?
2. По ГОСТ требуется автоматическая проверка целостности силовых цепей и цепи управления, а как она реализуется в шкафах, где нет ПЛК или программируемого реле, никакого логического модуля в общем?
kosmos440o
В нормальных шкафах стоит электронный модуль проверки. Звуковая сигнализация не везде требуется, раньше тоже ставил в свои шкафы, потом перестал. Потом вообще перестал свои шкафы на пожарку ставить, легче и дешевле купить сразу сертифицированный.